Im Frühjahr hatte ich hier berichtet, dass wir uns eine Wärmepumpe angeschafft und seit den ersten Märztagen die Gasheizung abgeschaltet haben.
Unsere Wärmepumpe ist da - erster Erfahrungsbericht
Wie Ihr mich kennt schaue ich sehr genau, wie sich die WP so im Vergleich schlägt. Wir haben ein Reihenendhaus und haben historisch ca. 15-20% höheren Verbrauch als das Nachbar-Mittelhaus, das ich dann immer als Referenz nehme. Im März war das etwa gleichauf, wobei hier die Datenbasis nicht komplett sauber ist, April – Oktober lagen wir deutlich besser. Im November auch noch.
Einzelwerte
Oktober 137 kWh Strom zu 1.121 kWh Gas Verhältnis 1:8,2
November 385 kWh Strom zu 2.014 kWh Gas Verhältnis 1:5,23
Jetzt hatten wir die letzten Tage strengen Frost bis hin zu -9 Grad, was nahe an unserer NAT bei -9,5 Grad liegt. Daher habe ich noch intensiver als sonst auf die Daten geschaut und eine Sonderauswertung gemacht:
01.-18. Dezember 740 kWh Strom zu 2.330 kWh Gas Verhältnis 1:3,15
davon
07.-18. Dezember 566 kWh Strom zu 1.742 kWh Gas Verhältnis 1:3,07
Man sieht also sehr schön, dass die niedrige Außentemperatur die Effizienz deutlich drückt. Wir hatten bis zu 41 Grad VLT aus der WP, in der FBH hinter der Systemtrennung bis zu 34 Grad VLT. Die WP zog bis zu 2,8 kW Dauerlast, was dem Handbuchwert entspricht.
Für den „bösen Heizstab“ habe ich einen separaten Zähler, der hat sich nur zum zyklischen Enteisen zugeschaltet mit < 1 kWh/Tag. Sieht man auch sehr schön wenn man den Gesamtzähler ausliest (Ausschnitt der kältesten Nacht).
Fazit:
Ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Wir sind auch in der kalten Phase jetzt in einem vernünftigen Verhältnis, unter Berücksichtigung des höheren Wärmebedarfs des Endhauses sogar richtig gut. Dies sogar mit der erhöhten VLT durch die Systemtrennung.
Systematik:
Die WP verfügt über ein eigenes Monitoring, das nach unten gerundete Verbrauchswerte anzeigt und deswegen speziell bei niedriger Leistung stark verfälschte Werte verwendet, die sich dann auch auf die Effizienz durchschlagen. Umgekehrt erscheinen die Werte zur Erzeugung überhöht.
Die Werte wurden daher durch Vergleich des Gaszählers des Nachbarhauses und den Zwischenzählern in unserem Haus ermittelt und stammen damit nicht aus den Zählern der WP. In der WP ist eine Pumpe integriert, deren Strombedarf abgezogen werden müsste.
Am Rande erwähnt:
Ab ca. 2 Grad beginnt die WP mit einem tiefen Brummen, das speziell nach hinten und sehr gebündelt in Richtung der Rotorachse hörbar ist. Außen ist es eher nicht störend. Da die WP bei uns mit dem Rücken zu einem bodentiefen Fenster steht ist das Geräusch innen hörbar. Die nächste WP (schon bestellt) kommt daher vor eine Wand.